Rezultate 1 la 7 din 7
  1. #1
    Incepator bostun's Avatar
    Data inscrierii
    08.06.2009
    Mesaje
    2

    Implicit problema instalatie termica calorifere pe lungime

    am si eu o problema: am o centrala pe gaze ariston cu tiraj fortat de 24 kw si tocmai am facut o instalatie pe ppr
    la care am distribuit 10 calorifere de otel pe lungul retelei ppr, turul si returul sunt in mare parte trase pe jos(sub nivelul centralei) mentionez ca imobilul este casa fara etaj(lunga). Problema este ca centrala se afla in unul din capul retelei ppr si trebuie sa impinga pe o lungime de aprox. 20 m cit are casa ... 9 calorifere+unul care este in incinta cu centrala, primele 3-4 calorifere din retea merg super
    dar celelalte ba se incalzesc de la jumate in sus,ba unele (mai din coada)nu se incalzesc deloc.
    va rog sa mi dati si mie variante de rezolvare
    turul si returul sunt mai groase reduse in calorifere
    sa pun si o pompa pe tur??? sa pun vas de egalare a presiunii?? CE ALTCEVA SE POATE FACE???
    sper sa ma fi facut inteles... nu sunt de specialitate
    am incercat sa reglez din robinetii de retur merge ceva mai bine
    dar e alta problema ...se incalzesc caloriferele decit in partea de sus . cei de facut?

  2. #2
    Incepator szaszdezider's Avatar
    Data inscrierii
    24.11.2008
    Locatie
    turda,cluj
    Mesaje
    10

    Implicit

    Citat Scris Initial de bostun VEzi Mesaj
    am si eu o problema: am o centrala pe gaze ariston cu tiraj fortat de 24 kw si tocmai am facut o instalatie pe ppr
    la care am distribuit 10 calorifere de otel pe lungul retelei ppr, turul si returul sunt in mare parte trase pe jos(sub nivelul centralei) mentionez ca imobilul este casa fara etaj(lunga). Problema este ca centrala se afla in unul din capul retelei ppr si trebuie sa impinga pe o lungime de aprox. 20 m cit are casa ... 9 calorifere+unul care este in incinta cu centrala, primele 3-4 calorifere din retea merg super
    dar celelalte ba se incalzesc de la jumate in sus,ba unele (mai din coada)nu se incalzesc deloc.
    va rog sa mi dati si mie variante de rezolvare
    turul si returul sunt mai groase reduse in calorifere
    sa pun si o pompa pe tur??? sa pun vas de egalare a presiunii?? CE ALTCEVA SE POATE FACE???
    sper sa ma fi facut inteles... nu sunt de specialitate
    am incercat sa reglez din robinetii de retur merge ceva mai bine
    dar e alta problema ...se incalzesc caloriferele decit in partea de sus . cei de facut?

    -Vezi parerea mea pe celalalt forum!

  3. #3
    Incepator bostun's Avatar
    Data inscrierii
    08.06.2009
    Mesaje
    2

    Implicit

    care forum?? da mi link... ultumesc

  4. #4
    Incepator szaszdezider's Avatar
    Data inscrierii
    24.11.2008
    Locatie
    turda,cluj
    Mesaje
    10

    Implicit

    Citat Scris Initial de bostun VEzi Mesaj
    care forum?? da mi link... ultumesc
    Pai nu ai postat si pe S..pedia?????

  5. #5
    Incepator szaszdezider's Avatar
    Data inscrierii
    24.11.2008
    Locatie
    turda,cluj
    Mesaje
    10

    Implicit

    Citat Scris Initial de bostun VEzi Mesaj
    care forum?? da mi link... ultumesc
    Aici ai postat prima data;http://forum.softpedia.com/index.php...=174999&st=306

  6. #6
    Membru activ amarok's Avatar
    Data inscrierii
    25.09.2005
    Mesaje
    156

    Implicit

    Instalatia trebuie echilibrata si cred ca va functiona bine...Daca ai mai inchis din robinetii de retur si tot nu merge , inchide toate caloriferele care se incalzesc bine din robinetul de retur si lasa-le deschise la maxim pe cele care nu se incalzesc bine...Porneste centrala la temp mai mare (70 grade) si lasa-le pe cele deschise la maxim sa se incalzeasca bine...Apoi , la caloriferele care au retururile inchise , deschide-le putin cate putin pana se echilibreaza (cate o tura de cheie sau surubelnita , depine cum sunt robinetii de retur)....Sper sa mearga

  7. #7
    Incepator mufac's Avatar
    Data inscrierii
    18.04.2009
    Mesaje
    1

    Implicit

    Salut!Pune robinetii de tur in partea de jos a radiatoarelor,respectiv in partea opusa celor de retur si vei avea surpriza ca instalatia ta sa se miste foarte bine.Cu respect!

Discutii similare

  1. Inlocuire calorifere
    De Alex in forumul Sisteme de incalzire cu radiatoare, ventiloconvectoare, aeroterme
    Raspunsuri: 7
    Ultimul Mesaj: 10.11.2012, 21:26
  2. Calorifere: Tur - Retur
    De pepe in forumul Sisteme de incalzire cu radiatoare, ventiloconvectoare, aeroterme
    Raspunsuri: 3
    Ultimul Mesaj: 07.05.2008, 14:44
  3. instalatie teava polipropilena
    De soring in forumul Instalatii termice, climatizare si ventilare
    Raspunsuri: 4
    Ultimul Mesaj: 23.02.2008, 21:20
  4. [INFO]: golire instalatie apa iarna
    De alexandr in forumul Instalatii sanitare, retele de alimentare cu apa si canalizare
    Raspunsuri: 7
    Ultimul Mesaj: 27.11.2006, 22:32
  5. instalatie de incalzire cu pp-r cu insertie