Rezultate 1 la 10 din 10
  1. #1
    Membru activ eco's Avatar
    Data inscrierii
    04.2007
    Locatie
    Timisoara
    Mesaje
    58

    Implicit Vidarea instalatiei de aer conditionat

    Buna ziua,

    Am si eu o nelamurire: vidarea instalatiei de aer conditionat inainte de montaj (cea prin care circula freonul) este obligatorie? Am auzit mai multe variante si as dori sa stiu care e cea corecta.

  2. #2
    Incepator wiseplumbing's Avatar
    Data inscrierii
    05.2009
    Locatie
    salonta
    Mesaje
    1

    Implicit

    vidarea se face pentru verificarea etanseitatii instalatiei de climatizare,deci obligativitatea depinde de fiecare instalator...daca se face vidarea se poate observa daca legaturile sunt ok, fara a pierde freonul din aparat,iar in caz contrar se subintelege ca o data pornit aparatul, freonul din compresor a intrat in circuit si se va pierde daca nu este etansa instalatia...

  3. #3
    meta prompter Alex's Avatar
    Data inscrierii
    02.2005
    Locatie
    Bucuresti
    Mesaje
    630

    Implicit

    Cred ca operatiunea este utila si pt. eliminarea aerului din instalatie - contine vapori de apa si "ajuta" la corodarea instalatiei.
    uninvolved

  4. #4
    Incepator cerb's Avatar
    Data inscrierii
    04.2009
    Locatie
    Budapesta
    Mesaje
    5

    Implicit

    Buna!

    Eu as mai scrie in plus ca pentru verificarea etanșeității instalației ar trebui folosit nitrogen la presiunea pe care are freonul folosit la instalație la 55°C de pilda la R410a 34 bar. La o presiune mare, mult mai repede se observa lipsa etanșeității. Vidarea este obligatorie asa cum scrie Alex pentru eliminarea apei din rețea. Apa este unul dintre cel mai mare dușman, al instalației. Nu din cauza corodări (in instalația termica- de apa, nu corodează) ci pentru ca in compresor este utilizat ulei sintetic, care f. bine dizolva apa și se aciduleaza. La rețelele mari se vad in teava frigorifica "mici gemulețe"(fiindca freonul transporta uleiul prin rețea) unde se poate observa culoarea uleiului. Dupa culoare se vede acidularea.Depinde de lungimea rețelei minim 20-30 de minute trebuie vidat. Uleiul acidulat nu mai are ungerea necesara, și întradevăr corodează.
    Last edited by Alex; 29.10.2009 at 18:20.

  5. #5

    Implicit

    Cred ca este obligatorie aceasta vidare la instalarea echipamentului...
    Last edited by Alex; 06.10.2010 at 13:44.

  6. #6
    Incepator doru26's Avatar
    Data inscrierii
    05.2011
    Mesaje
    1

    Implicit Raspuns

    Vidarea instalatiei de aer conditionat este obligatorie inaintea umplerii acesteia cu freonul din unitatea centrala daca nu faceti aceasta operatie unitatea nu va functiona corect deoarece in instalatie trebuie sa circule freon nu freon amestecat cu aer asa cum o masina merge cu benzina nu cu benzina amestecata cu apa sint instalator si am montat destule aere conditionate va spun asta din experienta nu din auzite sau presupuneri cum am vazut ca fac altii aici domnilor daca nu stiti despre ce vorbiti nu va mai dati cu parerea

  7. #7
    Incepator instarom's Avatar
    Data inscrierii
    08.2005
    Mesaje
    18

    Implicit

    Si totusi unii refuza in continuare cu incapatanare sa o faca stiti care-s aia? Exact aia care fac totul pe genunchi, nu au scula necesara, etc. Carpaci, dar la noi se poarta micul meserias priceput la toate gospodinele din bloc.

    INSTALATIA DE AC TREBUIE VIDATA INAINTE DE PUNEREA IN FUNCTIUNE (INAINTE DE ALIMENTAREA CU FREON). SE VERIFICA CU OCAZIA ASTA ETANSEITATEA SI NEPLACERILE VIITOARE LEGATE DE AERUL PREZENT IN CIRCUITUL DE FREON!!!

  8. #8
    Membru activ snakebyte's Avatar
    Data inscrierii
    08.2005
    Locatie
    Bucuresti
    Mesaje
    54

    Implicit

    nu va contrazic, dar am o nelamurire, la masina este la fel ? am sa o iau incet, din vaga mea cunostinta, un R-410a are cam +30 bar in instalatie, daca ii facem o vidare la -30 bar, acel POR daca ar fii, nu se astupa cu alte impuritati, din afara ? intreb pt ca am patit'o la masina, pierdea freon, mecanicul a facut o verificare, la -30 bar, aparatul nu vedea nici o pierdere, cand introducea freon, la 2-3 zile nu mai era, din 750g mai era cam 250g... la cel din casa nu e la fel ?

  9. #9
    Membru activ snakebyte's Avatar
    Data inscrierii
    08.2005
    Locatie
    Bucuresti
    Mesaje
    54

    Implicit

    nici o parere de expert ?

  10. #10
    Incepator 1QVanea's Avatar
    Data inscrierii
    05.2013
    Locatie
    Bucuresti
    Mesaje
    3

    Implicit

    Citat Scris Initial de doru26 VEzi Mesaj
    Vidarea instalatiei de aer conditionat este obligatorie inaintea umplerii acesteia cu freonul din unitatea centrala daca nu faceti aceasta operatie unitatea nu va functiona corect deoarece in instalatie trebuie sa circule freon nu freon amestecat cu aer asa cum o masina merge cu benzina nu cu benzina amestecata cu apa sint instalator si am montat destule aere conditionate va spun asta din experienta nu din auzite sau presupuneri cum am vazut ca fac altii aici domnilor daca nu stiti despre ce vorbiti nu va mai dati cu parerea

    A zis a zis! Pompa de vacuum e sfanta pentru instalarea de aer conditionat. Vidarea trebuie facuta obligatoriu.

Discutii similare

  1. Raspunsuri: 28
    Ultimul Mesaj: 24.05.2013, 17:06
  2. Dezinfectant aer conditionat
    By Alex in forum Sisteme de aer conditionat
    Raspunsuri: 2
    Ultimul Mesaj: 06.10.2010, 13:26
  3. Golirea instalatiei centralei termice
    By flo in forum Centrale termice
    Raspunsuri: 5
    Ultimul Mesaj: 01.11.2007, 20:33
  4. Echipamente aer conditionat mobile/portabile
    By Alex in forum Sisteme de aer conditionat
    Raspunsuri: 4
    Ultimul Mesaj: 03.08.2007, 21:57

Bookmarks

Permisiuni Publicare

  • You Nu poti publica discutii/subiecte noi
  • You Nu poti publica mesaje/raspunsuri
  • Nu poti adauga atasamente
  • Nu poti sa-ti editezi mesajele
  •