Rezultate 1 la 5 din 5
  1. #1
    Incepator mate_mate's Avatar
    Data inscrierii
    18.02.2007
    Mesaje
    1

    Implicit Luminati-ma si pe mine !


    Am un spatiu de 12 mp ( 4 x3 ml ) si inalt de 2 ml care nu are ferestre iar usa nu poate fi lasata deschisa pentru aerisire . Cresc in el cateva pasari .
    Conform normelor de confort tehnologice trebuie sa asigur o ventilatie de 4-5 mc / kilocorp / ora ( cam 2500 mc / h ) .
    Nu ma pricep la acest domeniu asa ca as fi incantat sa primesc sfaturi competente .
    Cu ce se poate realiza ventilatia ceruta , e suficient un ventilator pe absorbtie si unul pe evacuare ?
    Cum aleg ventilatoarele ca sa asigure volumul de aer indicat ?
    Cum le pozitionez, unul pe un perete si altul pe peretele opus ?
    Le montez sus , jos sau unul sus si altul jos ?

    Multumesc anticipat

  2. #2
    Incepator Toni's Avatar
    Data inscrierii
    09.12.2005
    Mesaje
    12

    Implicit Răspuns: Luminati-ma si pe mine !

    Buna,
    Ai nevoie de evacuarea aerului viciat, si de introducere aer proaspat tratat (incalzit, filtrat, eventual racit). Trebuie tinut cont in dimensionarea ventilatoarelor de nivelul de zgomot si de viteza aerului (ca si idee este in ASHRAE Notebook indicatia pentru caracteristicile aerului in crescatoriile de pasari)
    Pozitionarea echipamentelor, dimensionarea lorlor si celelalte detalii ar trebui sa le faca un specialist in functie de particularitatiile spatiului (unde se poate evacua, de unde se poate capta aer, etc).

  3. #3
    Membru itiberiu's Avatar
    Data inscrierii
    10.06.2006
    Locatie
    Bucharest, Romania, Romania
    Mesaje
    28

    Implicit

    recomand sa incalzesti macar :d nu poti introduce aer la temperaturi de -15 grade... incerca sa aerisesti toatazona introducere si evacuare prin laterale opuse poate fi suficient. Ai grija la curentii de aer. Sa nu fie mari. Viteza aerului creaza cele mai multe neplaceri dpdv fiziologic

  4. #4
    Membru activ Misi's Avatar
    Data inscrierii
    01.10.2008
    Locatie
    Toplita HR
    Mesaje
    96

    Implicit Luminati-ma si pe mine

    Buna ziua

    Pentru o incapere de 3 x 4 x 2 ml = 24 mc,oare nu-i prea mult 2500 mc/h , schimb de aer ?Adica de peste 100 ori volumul total al incaperii , pe ora?
    Editat de Misi pe 13.04.2009 la 20:58.

  5. #5
    Membru itiberiu's Avatar
    Data inscrierii
    10.06.2006
    Locatie
    Bucharest, Romania, Romania
    Mesaje
    28

    Implicit

    ba e putin cam prea, foarte, exagerat de mult.
    se ajunge la 20 25 de schimburi in spatiile cu pericol de explozie.

Bookmarks

Permisiuni Publicare

  • You Nu poti publica discutii/subiecte noi
  • You Nu poti publica mesaje/raspunsuri
  • Nu poti adauga atasamente
  • Nu poti sa-ti editezi mesajele
  •