    Implicit Nu am ACM la Vaillant...

    Centrala mea este Vaillant VUW 242/2-3 R2...
    Cum verific daca senzorul Hall (MP501105) este bun sau defect?
    Cu centrala pornita, dat drumul la ACM, am plimbat in jurul lui un magnet si ...NIMIC...
    L-am scos din montaj, am pus ohmetrul pe el si, la fel nu simte nici o modificare de camp magnetic...
    Cum pot detecta sigur al sau defect? La cei 25-30 de euro cat mi s-a cerut pe el, parca nu l-as cumpara pana nu sunt sigur ca este defect...
    Multumesc mult!

  2. #2
    Incepator mircel's Avatar
    Data inscrierii
    01.2007
    Mesaje
    6

    Implicit Raspuns: [RECLAMATIE]: Nu am ACM la Vaillant...

    Nu exista niciun carpaci meserias, niciun tehnician, daramite vreun inginer destept, binevoitor si cunoscator in ale Vaillant-urilor defecte ce poate sau este in stare sa-ti raspunda...
    Du-te draga Dracului la o firma specializata, plateste de 6oo de ori pretul unui senzor Hall ca este "Zona interzisa"...Doar "specialistii" au voie sa stie...

  3. #3
    Membru activ amarok's Avatar
    Data inscrierii
    09.2005
    Mesaje
    155

    Implicit Raspuns: [RECLAMATIE]: Nu am ACM la Vaillant...

    Mircele draga , daca pana acum nu ti-a raspuns nimeni , inseamna ca nimeni nu stie ce are centrala ta...Nu toata lumea e stiutoare!...Eu pot sa-ti dau un sfat , lucrul nou e sfant , asa ca mergi si cumpara piesa respectiva , daca vrei sa ai centrala functionabila ...Si inca un sfat prietenesc , nu mai folosi cuvinte din acelea cu litera mare ..Daca tu il respecti pe acela , e problema ta!

  4. #4
    Incepator mircel's Avatar
    Data inscrierii
    01.2007
    Mesaje
    6

    Implicit Raspuns: [RECLAMATIE]: Nu am ACM la Vaillant...

    Multumesc mult D-le moderator "amarok"...Si eu am tras aceeasi concluzie...
    Am gasitun senzor Hall produs de IPRS, BSM 231, l-am inlocuit, centrala imi da acum ACM, m-a costat doar (nici mie nu mi-a venit sa cred) 1.5 ron...
    Cat despre...am crezut ca este un nume si de aceea l-am scris cu aldine, nicidecum din respect...
    Si apoi, alipirea celor 2 cuvinte: draga si...mi s-a aparut intotdeauna amuzanta...
    Ca si: "Ai vazut ce inventiv a fost japonezul ala de american?"
    Cu respect, Va salut!

  5. #5
    Incepator Alexandru's Avatar
    Data inscrierii
    02.2012
    Locatie
    Craiova
    Mesaje
    1

    Implicit Mircel am aceeasi problema ma poti ajuta?

    Stiu ca este vechi anuntul insa ma confrunt cu aceeasi problema. Centrala mea este Vaillant Turbomax Pro VUW INT 242/2-3 si nu se mai declansaza cand dau drumul la apa calda menajera. Precizez ca nu sunt problema la uncalzirea caloriferelor. Am scos acel senzor din ea si urmeaza sa merg sa caut unul asemanator de inlocuit.
    Mircel tu de unde ai achizitionat senzorul de la IPRS, BSM 231? Va rog ajutati-ma caci cei de la Vaillant vor sa imi schimbe aqua senzor-ul pe care l-am mai schimat o data acum 3 ani si acum imi cer o suma exorbitanta. Va multumesc anticipat!

  6. #6

    Implicit

    Salutare! Fii omenos ! Cum arata acel "senzor" ? Este cumva bagat in aquasenzor (flowmetru sau debitmetru de apa rece amplasat imediat dupa intrarea de apa rece si inainte de schimbatorul secundar de caldura )?? Sunt in aceeasi situatie cu tine si nu stiu ce ....sa mai desfac si sa verific..este posibil si probabil sa se adapteze un alt tip de senzor Hall (nu-i ceva 100% sigur) dar n-am idee cum arata si nici nu vreau sa demontez fara rost prin "cutia cu maimute" dat fiind cat este de compacta centrala cat si problemelor ulterioare legate de ermetizarea mufelor, racordurilor, semeringurilor etc... in caz ca-ti vine mai usor ....ottonicu@yahoo.com Probabil ca ai avut (vei avea!) probleme si cu ventilul de comutare prioritara/vana cu 3 cai ceea ce ar putea sa fie un subiect de discutie , eu fiind deja "veteran" in aceasta problema (a se citi PORCARIE).
    Multumesc anticipat pentru amabilitate!

  7. #7
    Incepator cosmin's Avatar
    Data inscrierii
    05.2012
    Mesaje
    5

    Implicit

    sunt foarte rare cazurile in care senzorul hall este defect,incearca sa deblochezi "turbina' din interiorul aqua senzorului

  8. #8
    Incepator cosmin's Avatar
    Data inscrierii
    05.2012
    Mesaje
    5

    Implicit

    cel mai probabil trebuie sa deblochezi "turbina" din interiorul aquasenzorului,prin lateral sau pe la partea superioara,senzorul hall este pozat pe lateralul piesei

  9. #9

    Implicit

    Citat Scris Initial de cosmin VEzi Mesaj
    cel mai probabil trebuie sa deblochezi "turbina" din interiorul aquasenzorului,prin lateral sau pe la partea superioara,senzorul hall este pozat pe lateralul piesei
    Pana la urma am scos "dopul" cu totul. Se putea si prin lateral dar trebuia sa demontez AQSZ de pe centrala asa am scos numai dopul cu turbina cu totul....am relipit magnetul de turbina si dupa ce se usuca adezivul (silicon sanitar) o voi proba adica maine. Sper ca asta sa fi fost motivul si nu senzorul Hall.

    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=413...e=1&theater
    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=413...e=1&theater
    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=413...e=1&theater
    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=413...e=1&theater

    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=413...e=1&theater

    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=413...e=1&theater


    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=413...e=1&theater

    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=413...e=1&theater
    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=413...e=1&theater

    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=413...e=1&theater

    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=413...e=1&theater

    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=413...e=1&theater
    Last edited by Freigeboren; 19.06.2012 at 22:49.

  10. #10

    Implicit

    Citat Scris Initial de Alexandru VEzi Mesaj
    Stiu ca este vechi anuntul insa ma confrunt cu aceeasi problema. Centrala mea este Vaillant Turbomax Pro VUW INT 242/2-3 si nu se mai declansaza cand dau drumul la apa calda menajera. Precizez ca nu sunt problema la uncalzirea caloriferelor. Am scos acel senzor din ea si urmeaza sa merg sa caut unul asemanator de inlocuit.
    Mircel tu de unde ai achizitionat senzorul de la IPRS, BSM 231? Va rog ajutati-ma caci cei de la Vaillant vor sa imi schimbe aqua senzor-ul pe care l-am mai schimat o data acum 3 ani si acum imi cer o suma exorbitanta. Va multumesc anticipat!
    Pana la urma cozii , ce-ai facut? Ce a fost defect?

Pagina 1 din 2 12 UltimaUltima

Discutii similare

  1. consum centrala vaillant
    By cristinp in forum Centrale termice
    Raspunsuri: 3
    Ultimul Mesaj: 07.11.2013, 21:33
  2. [INFO]: Vaillant
    By mircel in forum Centrale termice
    Raspunsuri: 1
    Ultimul Mesaj: 17.01.2007, 22:55
  3. Vaillant
    By mircel in forum Centrale termice
    Raspunsuri: 0
    Ultimul Mesaj: 16.01.2007, 02:41
  4. Vaillant
    By amarok in forum Centrale termice
    Raspunsuri: 4
    Ultimul Mesaj: 03.10.2005, 00:13

Bookmarks

Permisiuni Publicare

  • You Nu poti publica discutii/subiecte noi
  • You Nu poti publica mesaje/raspunsuri
  • Nu poti adauga atasamente
  • Nu poti sa-ti editezi mesajele
  •