    Salut. Am si eu o problema, poate cineva ma ajuta. Am un Sounier Duval cu tiraj fortat instalat de 2 ani jumate si am constatat ca de cateva zile parca nu mai incalzeste ACM asa cum -poate ar trebui s-o faca. Are cineva idee care ar putea fi cauza? in conditiile in care totusi, temperatura in sistemul de incalzire (calorifere) e ok.
    Si alta: variatiile de presiune in sistem afisate pe ecran sunt cam mari (de la 0,7 atm la 1,9, sau invers, de la o zi la alta). Toate caloriferele sunt ok, nu curg, si sa fiu sincer nu vad pe unde ar putea pierde ceva lichid...Help me?

    [Moderator] Am facut un topic separat pentru acest subiect

  2. #2
    Incepator sebastian's Avatar
    Data inscrierii
    01.06.2005
    Mesaje
    3

    Implicit Re: Probleme Sounier Duval

    Cred ca problema ta o reprezinta colmatarea schimbatorului secundar de acm ,cu alte cuvinte e plin de calcar.Caloriferele se incalzesc pentru ca este un circuit separat.Pierderea de presiune poate sa fie din cauza vasului de expansiune.S-a dus sau a pierdut presiunea in membrana.Solutia: cauta-i pe cei de la service!!!!!