    Implicit aerisire circuit primar

    Cum se efectueaza aerisirea circuitului primar si a pompei de recirculare la o centrala termica Immergas Zeus Mini?
    Rog cateva indicatii, intrucat dupa schimbarea unui calorifer in instalatie (pe care l-am aerisit), la pornirea centralei s-au auzit ceva borboroseli in centrala termica, dupa care aceasta a intrat in avarie (led rosu aprins continuu si leg galben intermitent).
    Multumesc anticipat pentru sprijin.

  2. #2
    Membru activ eugen's Avatar
    Data inscrierii
    13.05.2005
    Mesaje
    73

    Implicit Re: aerisire circuit primar

    Cromo, daca imi dai pe pm adresa ta de mail pot sa iti trimit manualul de service al centralei care este elcovent !
    M-am uitat putin prin el, aerisitorul automat este montat chiar pe pompa !
    M-am uitat pe codurile de avarie : led galben intermitent si led rosu aprins indica o avarie "lips? ap?, pomp? blocat?, robine?i de izolare ?nchi?i, etc."
    Verifica toate posibilitatiele de mai sus si sigur ii dai de cap, oricum daca imi dai adresa de mail pot sa iti trimit manualul de service de la Eolo Mini, care este identic (aceeasi placa electrinica, etc...) diferenta consta in faptul ca Zeus Mini are boiler incorporat (dar nu te incurca cu nimic)

  3. #3
    Incepator cromo's Avatar
    Data inscrierii
    27.06.2005
    Mesaje
    3

    Implicit Re: aerisire circuit primar

    Am trimis adresa pe pm.
    Sper ca o sa ajunga mesajul intrucat am avut unele probleme cu conexiunea.
    Multumesc pentru sprijin

  4. #4
    Incepator cromo's Avatar
    Data inscrierii
    27.06.2005
    Mesaje
    3

    Implicit Re: aerisire circuit primar

    Multumesc.

  5. #5
    Membru activ amarok's Avatar
    Data inscrierii
    25.09.2005
    Mesaje
    156

    Implicit Re: aerisire circuit primar

    Eugen...Ai vazut cumva tampenie mai mare , fata de aerisitoarele astea automate?..Oriunde ar fi ele puse , parerea mea este ca ocupa loc degeaba si aerisirea perfecta , tot manual se face...Si o alta parere a mea este ca , in instalatii termice sau sanitare , clasica canepa si aerisirea manuala , au ramas de baza , de cand s-au inventat instalatiile

  6. #6
    Membru activ eugen's Avatar
    Data inscrierii
    13.05.2005
    Mesaje
    73

    Implicit Re: aerisire circuit primar

    amarok ai dreptate, problema aerisirii este una reala !

    Dar sa sti ca eu folosesc celebrul vas de dezaerisire acolo unde se poate (in special in centrala termica) , dar am citit un studiu despre aerisirea instalatiilor si concluzia, materializata printr-un grafic "cantitate de aer eliminata si timp", esta ca asa cum folosim noi aerisitorul, adica pe capat de coloana, este situatia cea mai proasta, situatia cea mai buna fiind cea in care amplasezi aerisitorul pe un racord de capat dar nu verical ci orizontal ; elimini de 3-4 ori mai mult aer pe unitatea de timp.

    Oricum mai conteaza si cat de meticulos este executata instalatia : pante, legaturi in sac, etc...

  7. #7
    Membru activ amarok's Avatar
    Data inscrierii
    25.09.2005
    Mesaje
    156

    Implicit Re: aerisire circuit primar

    Eugen...Te referi la vasul automat de aerisire?..In CT , chiar isi are locul pt ca isi face treaba...Dar la pozitionarea orizontala pe racord , la cel automat te referi?...Si ai dreptate , conteaza si cum e facuta instalatia...Cel putin la cele facute in sac , e o intreaga batalie pana o aerisesti...La unele dureaza chiar ore...Nu se mai folosesc metodele cele clasice de aerisire?...Adunarea intr-un singur loc al conductelor de aerisire , intr-o butelie si din aceasta , legatura la robinetul de aerisire...Mi se parea mai bun stilul asta.

  8. #8
    Membru activ eugen's Avatar
    Data inscrierii
    13.05.2005
    Mesaje
    73

    Implicit Re: aerisire circuit primar

    In centrala dimensionez un vas de aerisire automat care deobicei isi face exemplar treaba !
    Evit cat mai mult traseele in sac, evit pe distributii orizontale tevile din material plastic, la ventiloconvectoare amplasez aerisitoare automate atat pe tur cat si pe retur, la radiatoare in masura in care se accepta solutia amplasez aerisitoare automate (obligatoriu la cele de aluminiu pentru eliminarea hidrogenului).
    Pe capetele de coloana nu amplasez aerisitoare automate, le amplasez la 1,5m de capatul de coloana pe distributia orizontala (la capatul de coloana plec cu un cot la 90 pe traseul orizontal si la 1,5m aplasez un teu pe care montez un aerisitor automat atat pe tur cat si pe retur) !!!
    Pana acum, in varianta descrisa mai sus (varianta la care am ajuns dupa multe proiecte), problemele de aerisire au fost minime !

  9. #9
    Membru activ amarok's Avatar
    Data inscrierii
    25.09.2005
    Mesaje
    156

    Implicit Re: aerisire circuit primar

    Eugen..Interesant!!!...Dar de ce la distributia orizontala nu folosesti tevi din material plastic?...Te referi la magistrale de distributie sau la racorduri spre radiatoare din coloane?

  10. #10
    Membru activ eugen's Avatar
    Data inscrierii
    13.05.2005
    Mesaje
    73

    Implicit Re: aerisire circuit primar

    Teava de plastic (polietilena reticulata sau polipropilena reticulata) are dilatari mari iar pe distributii orizontale lungi teava "flambeaza" si te trezesti ca ai portiuni de teava cu perne de aer care nu prea poti sa le aerisesti sau portiuni de teava unde ramane apa si nu mai poti sa golesti !