Discutie: socuri termice

  1. #1
    Membru activ amarok's Avatar
    Data inscrierii
    25.09.2005
    Mesaje
    156

    Implicit socuri termice

    Salut!...Asi avea rugamintea , daca vrea cineva sa-mi dea o explicatie mai practica asupra unor pompe montate intr-o inst de incl. prin schimbatoare de caldura in placi...Si suna cam asa:..in subsolul unei cladiri dotata cu ventiloconvectoare si radiatoare de otel cu cap termostatic , sunt montate 2 schimbatoare de caldura in placi de inox cu toate dotarile de automatizare aferente acestei instalatii...Agentul termic este disctribuit dintr-o centrala termica cu cazan de 1777 kw...Bun!...Exista si legatura la chiller pt alimentarea ventilo-convectoarelr pe timp de vara...2 pompe de recirculare a agentului termic secundar...In plus , intre conducta de tur si cea de retur , sunt montate 2 pompe mai mici , dupa cum spune specificatia proiectantului , pt socurile termice...Ce fac aceste pompe , practic?...Sensul lor de pompare este de la retur catre tur...In afara de evitarea socurilor termice , au si alte functii aceste pompe?..De ex: economie de combustibil?...Merci anticipat!..

  2. #2
    Membru activ eugen's Avatar
    Data inscrierii
    13.05.2005
    Mesaje
    73

    Implicit socuri termice

    Cele doua pompe sunt montate exact pentru protectia cazanelor la socurile termice ! Mai ales daca este vorba despre cazane cu elemente de fonta ! Nu este vorba de economie de combustibil sau vreun "artificiu termic", pur si simplu au rol de protectie !

    Mai exact : In momentul in care se face umplerea instalatiei si se porneste se respecta urmatorii pasi :

    1. Se umplu cazanele cu apa ;
    2. Se inchid robinetele de sectionare ale cazanelor ;
    3. Se pornesc pompele de recirculare (cele de care vorbesti tu) ;
    4. Dupa un anumit timp se pornesc cazanele si se lasa ca apa sa se incalzeasca pana la o anumita valoare (vreo 40-50 grC) ;
    5. Se umple restul instalatiei ;
    6. Se inchid pompele de recirculare ;
    7. Se deschid robinetele de sectionare ;
    8. Se pornesc pompele de sarcina.

    Simplu si clar : protejezi cazanul de socuri termice (mai ales fonta care poate crapa la diferente de temperatura si chiar si cazanele de otel).

    Mai exista, in cazul cazanelor automatizate, posibilitatea ca la un moment dat sa ai pe retur o temperatura sub valoarea acceptata de fabricant, caz in care cu o sonda de temperatura se detecteaza posibilul incident si se porneste pompa de recirculare.

    Ca sa revin raspunsul la intrebarea ta este : strict rol de protectie al cazanului. Foarte important : in cazul in care nu montezi aceste pompe risti sa nu obti autorizatia de functionare sau sa pierzi garantia furniturii !
    De retinut : aceasta problema intra sub incidenta ISCIR.

    Sper sa fie de ajutor !

  3. #3
    Membru activ amarok's Avatar
    Data inscrierii
    25.09.2005
    Mesaje
    156

    Implicit socuri termice

    Salut!...Merci mult cu respect , Eugen!...Mai am inca o nedumerire , daca ai vrea sa ma lamuresti...In CT , cazanele sunt echipate cu aceste pompe..Trag din tur si refuleaza in retur...In corpul asta de cladire , care ag termic este preparat in schimbatoare de caldura si preia primarul din CT , pompele pt socuri termice trag din retur si refuleaza in tur....De ce este invers si nu e la fel ca la cazan?...Din nou , merci anticipat!...

  4. #4
    Membru activ eugen's Avatar
    Data inscrierii
    13.05.2005
    Mesaje
    73

    Implicit socuri termice

    Tot ce pot sa iti spun fara sa am o schema a instalatiei tale este ca solutia de care imi vorbesti este incorecta, niciodata nu pui pompa de recirculare a cazanului sa traga din retur catre tur deoarece in momentul in care functioneaza pompa de sarcina acel traseu va scurtcircuita cazanul........

  5. #5
    Membru activ amarok's Avatar
    Data inscrierii
    25.09.2005
    Mesaje
    156

    Implicit socuri termice

    Eugene , uite ca asa au montat astia pompele...Si eu la fel m-am gandit , ca ceva nu e in regula sa traga din retur in tur...Dar m-am gandit ca ei stiu mai bine ce au de facut...Oricum , la pornire instalatia nu a functionat din prima...A trebuit sa mai faca niste modificari...Anumite conducte , tocmai in zona unde sunt pompele astea de siguranta , nu erau bine montate...Am sa ma uit mai atent si o sa-ti explic exact cum este acum...Bineinteles , fara sa vreau sa te stresez ...Numai ca acum , instalatia este pusa in functiune si se pare ca merge bine , la capacitate...Dar nu se stie ce se poate intampla daca aceste pompe nu sunt montate bine...Iti doresc numai bine

Discutii similare

  1. Topul centralelor termice
    De napoleon in forumul Centrale termice
    Raspunsuri: 76
    Ultimul Mesaj: 17.10.2016, 17:59
  2. Golirea instalatiei centralei termice
    De flo in forumul Centrale termice
    Raspunsuri: 5
    Ultimul Mesaj: 01.11.2007, 20:33

Bookmarks

Permisiuni Publicare

  • You Nu poti publica discutii/subiecte noi
  • You Nu poti publica mesaje/raspunsuri
  • Nu poti adauga atasamente
  • Nu poti sa-ti editezi mesajele
  •