Rezultate 1 la 6 din 6
  1. #1
    Incepator criminel's Avatar
    Data inscrierii
    06.10.2005
    Mesaje
    18

    Implicit Alegere pompe cazane

    Buna seara! Intai de toate as dori sa salut pe toti membrii acestui forum.
    Prima intrebare a mea este:
    Cum aleg o pompa de circulatie la un cazan,,,sa zicem de 300 kW?

  2. #2
    Membru activ eugen's Avatar
    Data inscrierii
    13.05.2005
    Mesaje
    73

    Implicit Alegere pompe cazane

    Bine ai venit in "clubul nostru" !!!

    Pentru a dimensiona o pompa trebuie sa determini 2 parametrii importanti :

    1. Debitul pe care pompa il vehiculeaza ;
    2. Inaltimea de pompare la care trebuie vehiculat debitul ;

    Primul parametru este relativ simplu dar si aici trebuie sa te gandesti la niste aspecte :
    - ce alimenteaza cazanul : radiatoare, boiler, ventiloconvectoare sau baterii de incalzire ;
    si
    - temperatura agentului termic la care alimentezi terminalele.

    Formula este simpla si este urmatoarea :

    G[m3/h] = Q[kW]/(ro[kg/m3]*cp[kJ/kgk]*deltaT[K])*3600 ;

    G : debitul pompei ;
    Q : sarcina termica ;
    ro : densitatea medie a agentului termic ;
    cp : caldura specifica medie a agentului termic ;
    deltaT : diferenta de temperatura intre turul si returul agentului termic.

    Exemplu :
    Q=300 kW ;
    tur = 90 grC ;
    retur = 70 grC ;
    ro = 977,8 kg/m3 ;
    cp = 4,186 kJ/kgK ;

    rezulta : G = 300/(977.8*4.186*20)*3600 = 13.2 m3/h.

    Cu asta am rezolvat un parametru; mai ramane inaltimea de pompare !

    Din pacate aici lucrurile nu mai stau asa de simplu !
    Trebuie sa cunosti traseul agentului termic si sa faci un calcul de pierderi de presiune pe teava ! Acest lucru se realizeaza intr-un proiect tehnic !

    Dar daca iti trebuie sa faci o oferta rapid atunci pot sa iti spun urmatoarele :
    Daca alimentezi radiatoare si traseul este unul de bloc atunci cu o cadere de presiune de 5,5 pana la 6,5 nu ar trebui sa ai probleme. Selectezi o pompa cu parametrii descrisi mai sus pe turatia a II .

    In mare cam asa se alege o pompa dar fara un studiu de traseu din care sa determini caderi de presiune si sa realizezi echilibrari hidraulice intram in categoria amatorilor .

    Sper ca am fost de ajutor !

  3. #3
    Incepator criminel's Avatar
    Data inscrierii
    06.10.2005
    Mesaje
    18

    Implicit sal

    Mi-ai fost de ajutor. Daca circuitul este inchis, pierderile liniare sunt 0(ma refer la distantele pe verticala.), si mai raman cele pe orizontala. Corect?
    iar ca pierderi locale? (nu ma pune sa calculez pentru fiecare cot, robinet , etc), as dori ceva mia rapid. Unii iau cam jumatate din pierderile liniare. Este justificata aceasta alegere?

  4. #4
    Membru activ eugen's Avatar
    Data inscrierii
    13.05.2005
    Mesaje
    73

    Implicit Alegere pompe cazane

    Ai grija ca esti pe cale sa faci o gresala !

    In sisteme inchise (cazul instalatiilor de incalzire) paramentrul care dispare din calculul de pierderi de presiune este inaltimea geodezica, altfel spus sistemul fiind inchis nu este necesara energie suplimentara pentru a pompa apa pana la cota ce mai mare unde este amplasat un radiator (logic deoarece energia necasara pentru a urca apa pe verticala turului se va regasi ca energie data de apa care coboara pe verticala returului ; o explicatie simplista dar suficienta ca sa iti faci o idee).
    Dar pierderile liniare de sarcina nu depind de sensul de circulatie al apei (vericala, orizontala), apa se freaca de peretii tevii si astfel pierde energie.

    In ceea ce priveste pierderile de sarcina locala acestea trebuiesc calculate, este greu sa le aproximezi. Fiecare robinet, cot, teu functie de viteza de circulatie a apei are o anumita pierdere de energie care trebuie sa o calculezi. Partea buna este ca pentru a dimensiona pompa nu iti trebuie sa analizezi decat traseul cel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic (radiatorul cel mai departat si amplasat la cota cea mai mare fata de centrala termica).

  5. #5
    Membru neotreo's Avatar
    Data inscrierii
    02.09.2007
    Locatie
    Bucuresti
    Mesaje
    22

    Implicit

    Citat Scris Initial de criminel VEzi Mesaj
    ..Cum aleg o pompa de circulatie la un cazan,,,sa zicem de 300 kW?
    sa zicem ..300 kW ? Conteaza cat e exact, ca sa stim daca se incadreaza in prescriptia tehnica ICIR PT A1 sau PT C9 ... Dar asta e alta poveste.

    La un cazan de 300 kW ar trebui sa alegi o pompa care la debit de q=13 m3/h sa asgiure vreo 8 mH2O. Un exemplu TOP-S 50/10.

    In general la o instalatie de dimensiunile astea (..presupuse), caderea de presiune daca e 5-6 mH2O va fi mare minune. Am zis 8 mH2O acoperitor.
    Ina poate fi un Hnec si mai mare -ar trebui date concrete pt. mai mult.
    Editat de neotreo pe 23.06.2009 la 15:44.

  6. #6
    Membru neotreo's Avatar
    Data inscrierii
    02.09.2007
    Locatie
    Bucuresti
    Mesaje
    22

    Lightbulb

    Citat Scris Initial de eugen VEzi Mesaj
    ..rezulta : G = 300/(977.8*4.186*20)*3600 = 13.2 m3/h...
    si daca iei densitatea apei 1.000 kg/m3, rezulta un debit =12,9 m3/h.

    Mai rapid poti proceda astfel: transformi puterea din kW in kcal/h si ..imparti la 20 ;D

Discutii similare

  1. Cazane pe combustibil solid
    De criminel in forumul Centrale termice
    Raspunsuri: 14
    Ultimul Mesaj: 09.02.2009, 12:29
  2. pompe de caldura
    De pictorul in forumul Pompe de caldura
    Raspunsuri: 8
    Ultimul Mesaj: 22.02.2008, 23:49

Bookmarks

Permisiuni Publicare

  • You Nu poti publica discutii/subiecte noi
  • You Nu poti publica mesaje/raspunsuri
  • Nu poti adauga atasamente
  • Nu poti sa-ti editezi mesajele
  •