Rezultate 1 la 7 din 7
  1. #1
    Incepator sup3rfly's Avatar
    Data inscrierii
    16.04.2013
    Mesaje
    3

    Implicit Alimentare cu apa - nelamurire, rog un raspuns cat mai repede

    Buna ziua,

    Sunt nou pe acest forum, si am o intrebare scurt si la obiect

    Trebuie sa fac o alimentare cu apa care sa alimenteze 9 consumatori exteriori. Este vorba de 9 racorduri catre robineti portfurtun (pentru spalat spatiile, aleile din apropiere). Pentru fiecare consumator trebuie sa montez cate un teu PEHD. Intreabrea mea este urmatoarea: Aceste teuri PEHD pot fi ingropate sau trebuie cate un camin la fiecare? Este optiunea si cu teuri de bransament, despre care stiu sigur ca pot sa le ingrop, dar sunt foarte scumpe, iar la 9 buc. ma costa destul de mult. De asta as vrea sa optez pentru teuri normale PEHD.

    Atasez si o schita, cam cum arata instalatia de alimentare.

    Astept un raspuns cat mai urgent, va rog!

    Mersi anticipat.

    Cristi
    Imagini Atasate Imagini Atasate

  2. #2
    Incepator webers's Avatar
    Data inscrierii
    10.04.2013
    Locatie
    webers.ro
    Mesaje
    5

    Implicit

    Dupa un test de presiune, se poate ingropa instalatia PEHD, cu un singur amendament: sa aiba panta si robinet de golire pentru a nu ingheta in timpul iernii. Succes!

  3. #3
    Incepator sup3rfly's Avatar
    Data inscrierii
    16.04.2013
    Mesaje
    3

    Implicit

    Citat Scris Initial de webers VEzi Mesaj
    Dupa un test de presiune, se poate ingropa instalatia PEHD, cu un singur amendament: sa aiba panta si robinet de golire pentru a nu ingheta in timpul iernii. Succes!
    Teava de PEHD pleaca din caminul de apometru, si are o lungime de 110 m. Robinetul de golire unde trebuie montat? Si tot nu m-am lamurit, deci pot sa pun teuri normale PEHD, si sa le ingrop?

  4. #4
    meta prompter Alex's Avatar
    Data inscrierii
    21.02.2005
    Locatie
    Bucuresti
    Mesaje
    630

    Implicit

    La plecarea din camin trebuie prevazut un robinet de sectionare. Robinetul de golire trebuie pus in cel mai jos punct al instalatiei, inainte de teuri. Daca este posibil, alimentarea de 110 m ar fi bine sa aiba panta pana la teuri pentru a se goli si ea. La golire, o data cu robinetul de golire va fi necesar sa se deschida si toti robinetii portfurtun. Si da, teurile pehd se pot ingropa.
    uninvolved

  5. #5
    Incepator webers's Avatar
    Data inscrierii
    10.04.2013
    Locatie
    webers.ro
    Mesaje
    5

    Implicit

    Citat Scris Initial de Alex VEzi Mesaj
    La plecarea din camin trebuie prevazut un robinet de sectionare. Robinetul de golire trebuie pus in cel mai jos punct al instalatiei, inainte de teuri. Daca este posibil, alimentarea de 110 m ar fi bine sa aiba panta pana la teuri pentru a se goli si ea. La golire, o data cu robinetul de golire va fi necesar sa se deschida si toti robinetii portfurtun. Si da, teurile pehd se pot ingropa.
    Corect!
    Proiectare, consultanta, furnizare de echipamente si executie in domeniul instalatiilor termice, de climatizare, de ventilatie, sanitare si electrice.

  6. #6
    Incepator sup3rfly's Avatar
    Data inscrierii
    16.04.2013
    Mesaje
    3

    Implicit

    Multumesc pentru raspunsuri.

    Dar in legatura cu robinetul de golire, avand in vedere ca toata lungimea conductei va fi ingropata, iesind doar maxim 0,5 m vertical pentru racordurile la robinetele portfurtun, nu vad unde as putea sa montez acest robinet. Nu e de ajuns o panta catre cel mai indepartat consumator, si sa golesc cu ajutorul robinetelor portfurtun?

  7. #7
    Incepator webers's Avatar
    Data inscrierii
    10.04.2013
    Locatie
    webers.ro
    Mesaje
    5

    Implicit

    E bine si asa. Ideea e sa nu existe apa in instalatie iarna.
    Proiectare, consultanta, furnizare de echipamente si executie in domeniul instalatiilor termice, de climatizare, de ventilatie, sanitare si electrice.

Discutii similare

  1. Alimentare cu apa
    De Misi in forumul Instalatii sanitare, retele de alimentare cu apa si canalizare
    Raspunsuri: 0
    Ultimul Mesaj: 28.10.2009, 22:10
  2. Am nevoie de ajutor cat mai repede cu o centrala multumesc
    De intrudderr in forumul Centrale termice
    Raspunsuri: 11
    Ultimul Mesaj: 24.11.2008, 23:45

Bookmarks

Permisiuni Publicare

  • You Nu poti publica discutii/subiecte noi
  • You Nu poti publica mesaje/raspunsuri
  • Nu poti adauga atasamente
  • Nu poti sa-ti editezi mesajele
  •