    Implicit Presiune insuficienta in instalatii?!?!

    Buna ziua/seara.


    Detin o centrala Feroli Domi Compact, F24D.
    In timpul functionarii, in circuitul de incalzile, cand presiunea in instalatie ajunge la 2.5 bar, incepe sa picure/curga apa pe la supapa de siguranta.
    Daca nu intra in avarie pana la declansarea termostatului ambiental, centrala intra ulterior in avarie (F37) dupa racirea caloriferelor.
    Dupa cum spune codul F37, indica presiune insuficienta in instalatii...
    Voi ce credeti ca ar putea avea..?
    Multumesc.

  2. #2
    Membru activ amarok's Avatar
    Data inscrierii
    25.09.2005
    Mesaje
    156

    Implicit

    Cred ca vasul de expansiune nu mai are perna de aer...Trebuie refacuta perna de aer..Identifici de pe cartea tehnica a centralei care este vasul de expansiune...In partea de sus are un ventil ca la roata de la masina...Golesti din instalatie apa si cu o pompa de umflat roti introduci aer in vasul de expansiune (vreo 30 de pompe).