    Implicit probleme centrala habitat romstal

    Am o problema cu centrala.Pe acm porneste flacara timp 20 de secunde dupa care se opreste si porneste numai in momentul in care o opresc apa si-i dau drumul din nou dupa care functioneaza tot atata timp.La robinet in momentul cat funtioneaza curge apa calda. Va rog sa ma ajutati si pe mine daca vati intalnit cu aceasta problema si de la ce ar poutea fi

  2. #2
    Incepator gygel's Avatar
    Data inscrierii
    20.01.2009
    Mesaje
    13

    Implicit

    sar putea sa fie de la sonda ntc apa menajera,incearca sa o schimbi si mai vedem dupa aceia.