    Question Centrala termica Immergas Eolo Star 24 3E

    Salutare,
    Am o centrala termica Immergas EOLO Star 24 3E care de cateva zile imi da codul de eroare 28 pe display.
    Deoarece nu am cunostinte in domeniu, iar explicatia din manualul centralei - prezenta trefilare (?!) - imi da impresia ca ar fi o traducere cuvant cu cuvant (probabil din italiana), apelez la ajutorul vostru... poate reuseste cineva sa imi explice ce probleme ar putea fi.
    Singurul lucru care l-am inteles din manualul de utilizare ar fi sa apelez la service-ul autorizat... !
    Codul de eroare apare in timpul functionarii pe incalzire, modul Iarna - centrala nu se opreste din functionare si am observat ca daca deschid robinetul de la chiuveta din bucatarie (aici fiind amplasata si centrala) pe apa calda si il inchid "dispare" aceasta eroare.

  2. #2

    Implicit

    va apare aceasta avarie in momentul in care va curge un debit foarte mic pe la bateria de apa calda menajera ,aceasta avarie este o protectie pentru a preveni depunerea de calcar
    solutie : inchideti toti robineti ca sa nu mai curga nimic si o sa vedeti ca nu mai apare avaria

  3. #3
    Incepator nelu888's Avatar
    Data inscrierii
    11.2011
    Mesaje
    7

    Implicit

    Buna,
    tot la centrala Eolo Star, am o problema.
    Nu se mai opreste centrala deloc desi ajunge si chiar trece de temperatura setata. In schimb creste continuu presiunea. Nu afiseaza mesaj de eroare. Si face zgomot continuu.
    Am avut noroc sa fiu aproape de ea cand a ajuns la aproape 3 atm.

  4. #4
    meta prompter Alex's Avatar
    Data inscrierii
    02.2005
    Locatie
    Bucuresti
    Mesaje
    630

    Implicit

    Citat Scris Initial de nelu888 VEzi Mesaj
    Buna,
    tot la centrala Eolo Star, am o problema.
    Nu se mai opreste centrala deloc desi ajunge si chiar trece de temperatura setata. In schimb creste continuu presiunea. Nu afiseaza mesaj de eroare. Si face zgomot continuu.
    Am avut noroc sa fiu aproape de ea cand a ajuns la aproape 3 atm.
    Aveti cronotermostat atasat la centrala?
    uninvolved

  5. #5
    Incepator nelu888's Avatar
    Data inscrierii
    11.2011
    Mesaje
    7

    Implicit

    nu stiu,
    stiu doar ca a mers de 2 ani pana acum,
    sau... cronotermostat este cel exterior... de camera??? scuze nu cunosc termeniii

  6. #6
    Incepator nelu888's Avatar
    Data inscrierii
    11.2011
    Mesaje
    7

    Implicit

    oricum, eu ziceam ca depaseste temperatura setata la centrala si nu mai decupleaza cum decupla pentru cele 3 minute....
    si.. uitasem sa zic... asta se intampla doar pe incalzire. Pe apa calda menajera e ok merge bine. Deci pot sa o folosesc in mod "vara"
    Last edited by nelu888; 02.11.2011 at 16:55.

  7. #7
    meta prompter Alex's Avatar
    Data inscrierii
    02.2005
    Locatie
    Bucuresti
    Mesaje
    630

    Implicit

    Citat Scris Initial de nelu888 VEzi Mesaj
    oricum, eu ziceam ca depaseste temperatura setata la centrala si nu mai decupleaza cum decupla pentru cele 3 minute....
    si.. uitasem sa zic... asta se intampla doar pe incalzire. Pe apa calda menajera e ok merge bine. Deci pot sa o folosesc in mod "vara"
    Da, la senzorul de temperatura din camera ma refeream. Verificati daca nu e amplasat intr-o zona rece sau nu are setata o temperatura prea mare.
    uninvolved

  8. #8
    Incepator nelu888's Avatar
    Data inscrierii
    11.2011
    Mesaje
    7

    Implicit

    Pai e acolo de 2 ani si temperatura e aceesi. E setat la 23.5 grade.
    Eu zic ca nu se opreste centrala deloc. Setez temperatura la 73 grade, ajunge la 73 si merge incontinuu. Setez apoi la 69, si culmea i-mi arata 69 desi inainte era 73. Dar tot nu se opreste.

  9. #9
    Membru activ amarok's Avatar
    Data inscrierii
    09.2005
    Mesaje
    155

    Implicit

    Daca opriti centrala si temperatura scade , presiunea scade si ea?

  10. #10
    Incepator nelu888's Avatar
    Data inscrierii
    11.2011
    Mesaje
    7

    Implicit

    Da scade pana la 1.2 atm

Pagina 1 din 2 12 UltimaUltima

Discutii similare

  1. problema centrala termica ARISTON uno 24
    By pityku96 in forum Centrale termice
    Raspunsuri: 3
    Ultimul Mesaj: 30.04.2014, 01:51
  2. centrala termica hermann
    By avorim in forum Coduri de eroare centrale termice
    Raspunsuri: 9
    Ultimul Mesaj: 05.12.2013, 11:10
  3. Autorizatie Distrigaz pt. montare centrala termica
    By Alex in forum Instalatii gaze
    Raspunsuri: 3
    Ultimul Mesaj: 27.02.2013, 16:25
  4. Centrala termica de dietrich
    By calin10 in forum Centrale termice
    Raspunsuri: 1
    Ultimul Mesaj: 15.09.2010, 09:29
  5. centrala termica ATMOS
    By raluca.baciu in forum Centrale termice
    Raspunsuri: 1
    Ultimul Mesaj: 16.01.2007, 21:12

Bookmarks

Permisiuni Publicare

  • You Nu poti publica discutii/subiecte noi
  • You Nu poti publica mesaje/raspunsuri
  • Nu poti adauga atasamente
  • Nu poti sa-ti editezi mesajele
  •