    Buna Ziua As avea o problema si am nevoie de ajutor

    Am o centrala Hermann habitat 23 SE si nu vrea sa mai porneasca
    Polaritatea la alimentare este buna
    Becul verde imi sta aprins si nu da nici un semn de viata(nici un sunet, becul de avarie nu se aprinde
    pompa de recilculare nu functioneaza ,totul e mort)

    Ma gandesc ca de vina este presostatul de presiune minima,
    Cum as putea verifica presostatul
    Daca as lega pe direct cei doi papuci care intra in presostat (suntand presostatul) mi-as putea da seama(ar porni)?

    Ajutati-ma

    THNKS

  2. #2
    Membru activ amarok's Avatar
    Data inscrierii
    09.2005
    Mesaje
    155

    Implicit

    E mai indicat sa verifici continuitatea din presostat cu un aparat de masura...Eventual , mai scoti din apa din instalatie la 0,5 bari ca sa iti dai seama daca presostatul mai este bun...Nici pe ACM nu merge?

  3. #3
    Incepator gygel's Avatar
    Data inscrierii
    01.2009
    Mesaje
    13

    Implicit

    poti uni cei doi papuci ca sati dai seama daca misca ceva fara probleme.

  4. #4
    Incepator mafuda's Avatar
    Data inscrierii
    10.2010
    Mesaje
    2

    Implicit

    mersi mult , tocmai a fost un instalator si am descoperit ca e sonda ntc pe apa calda menajera , stie cineva daca fiecare tip de sonda functioneaza pe parametri diferiti sau doar dimensiunile sondei difera deoarece pe sonda nu e inscrisa nici o specificatie???